Posté le : Mar Oct 03, 2006 7:43 pm Sujet du message : diametre de gaines |
|
|
salut, j'ai commencé a tirer mes lignes électriques, et coté gaines pour les radiateurs, j'ai installé du 2.5 en diametre puisque pas mal de personnes averties dans le domaine me l'avaient conseillées, et un électritient m'a dit encore hier que c'etait pas nécessaire et que j'aurai d'eu mettre du 1.5 sachant que le maxi de chaque radiateur ne dépasse pas les 2000wats et aussi que coté cout c'est plus cher et coté dijoncteur aussi puisque je devrais prendre des 20amp au lieu de 16amp. est-ce que je peux continuer mon install avec du 1.5?
merci.
 _________________ http://maisonvendeenne.over-blog.com/ |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
zibus Administrateur


Inscrit le: 24 Fév 2006 Messages: 2170 Localisation: Gard
|
Posté le : Mar Oct 03, 2006 7:59 pm Sujet du message : |
|
|
Mon cher bricoman,
| bricoman85 a écrit : |
| j'ai installé du 2.5 en diametre puisque pas mal de personnes averties dans le domaine me l'avaient conseillées |
Si pas mal de personnes averties (dont moi) te disent de mettre du 2.5 pourquois écouter une seule personne qui te dis de mettre du 1.5.
L'autre jour je t'ai dis que selon les normes il fallait mettre du 2.5.
Ensuite tu fait comme tu veux mais que je ne vois pas un message ou une remarque sur le forum en disant que l'on ne te l'avais pas dit.
Tu peux mettre un disjoncteur 16A pour protéger du cable en 2.5
Au fait t'es sur qu'il est électricien ton électricien. 
Dernière édition par zibus le Mar Oct 03, 2006 8:55 pm; édité 1 fois |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
bricoman 85 Bricoleur occasionnel


Inscrit le: 27 Fév 2006 Messages: 130
|
Posté le : Mar Oct 03, 2006 8:15 pm Sujet du message : diametre gaines |
|
|
arf! oui il est electritien mais asser jeune donc peut-etre pas asser experimenté, mais bon je vais continuer comme ça, merci,@+
voici une réponse d'un gars :je vais rester comme ça sauf pour les dijoncteurs,@+
Un même circuit doit avoir la même section tout du long. Soit du 1,5² soit du 2,5².
Côté prix des disjoncteurs, en général les 10A 16A et 20A sont au même prix.
Si vous cablez en 1,5² vous ne pouvez pas dépasser 2250W, ce qui signifie en général un radiateur par circuit (sauf si ce sont des petits).
Avec du 2,5²vous pouvez mettre jusqu'à 4500W donc possibilité d'ajout de radiateurs ultérieurs.
En résumé les 2 sont possibles :
- 1,5² disj 10A 2250W max
- 2,5² disj 20A 4500W max _________________ http://maisonvendeenne.over-blog.com/ |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
zibus Administrateur


Inscrit le: 24 Fév 2006 Messages: 2170 Localisation: Gard
|
Posté le : Mar Oct 03, 2006 8:57 pm Sujet du message : |
|
|
C'est ce que j'avais dit dans ton autre sujet sur les gaines.  |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
1pek@9 VIP


Inscrit le: 24 Fév 2006 Messages: 1162 Localisation: concarneau
|
Posté le : Mer Oct 04, 2006 12:41 pm Sujet du message : |
|
|
donc qui peut le plus pourra donc le moins
et puis il n'y a pas grand chose au niveau tarif maintenant si c'est pour utiliser ce qui te reste c'est comprehensible dans ce cas
 _________________ certain reve de construire , moi je construit mes reves !!